关于接触器的使用
请问各位,这样单相接触器控制三个同样的照明回路,是否可以?没有问题,只要电流够 树欲静而风不止 发表于 2020-8-17 15:19
没有问题,只要电流够
树总,这种接法,那3个断路器,是不是接在一个单相回路里了?会不会不满足民规里一个单相回路不宜超过16A,25个灯具的说法? 原理可实现,电流参数有问题。假如三个回路均10A,那这个接触器就玩完了。 geniushzw 发表于 2020-8-17 15:24
树总,这种接法,那3个断路器,是不是接在一个单相回路里了?会不会不满足民规里一个单相回路不宜超过16A ...
16A,25盏灯,是每个断路器下的回路(短路、过负荷减小故障面) 树欲静而风不止 发表于 2020-8-17 15:35
16A,25盏灯,是每个断路器下的回路(短路、过负荷减小故障面)
我的疑问是,这3个断路器共同接的单相接触器,那么这个单相接触器进线是单相回路,还是三项回路。 nicebin 发表于 2020-8-17 15:33
原理可实现,电流参数有问题。假如三个回路均10A,那这个接触器就玩完了。
意思就是25A接3个10A的回路,是不够的,是吧 geniushzw 发表于 2020-8-17 15:39
我的疑问是,这3个断路器共同接的单相接触器,那么这个单相接触器进线是单相回路,还是三项回路。
可以考虑进三相,利于三相平衡 nicebin 发表于 2020-8-17 15:33
原理可实现,电流参数有问题。假如三个回路均10A,那这个接触器就玩完了。
接触器不能用三相的? 本帖最后由 x01oct 于 2020-8-17 17:32 编辑
树欲静而风不止 发表于 2020-8-17 16:09
可以考虑进三相,利于三相平衡
不应还是不宜,忘了,采用一个三相接触器,控制三个单相回路
记错了,是不得采用三相断路器。。。不是接触器
x01oct 发表于 2020-8-17 17:26
不应还是不宜,忘了,采用一个三相接触器,控制三个单相回路
那好像是三相断路器,不是接触器 geniushzw 发表于 2020-8-17 17:28
那好像是三相断路器,不是接触器
是的,我记错了,是断路器 2P的接触器肯定不会是3相。
用一个接触器控制3个回路,为什么不直接做成一个回路或者3个回路各自配开关?
不太明白这样设计的意义在哪里。 我们一般都是每个回路用一个ESB20,楼主这様作,接触器故障影响面大,不妥 齐格斐 发表于 2020-8-17 17:59
2P的接触器肯定不会是3相。
用一个接触器控制3个回路,为什么不直接做成一个回路或者3个回路各自配开关?
...
他想一键多控
页:
[1]
2