带互感器计量,这样画对么
带互感器计量,这样画对么 既然用互感器了那就可以用1.5(6)A的表了 我一般都画在断路器后面,125的开关用150/5的就够了,大了计量不准确,间接计量用1.5(6)的电表 徐徐非蛮 发表于 2020-8-17 12:08我一般都画在断路器后面,125的开关用150/5的就够了,大了计量不准确,间接计量用1.5(6)的电表
好的,谢谢 电表应接互忎器的二次侧,故应为1、5(6)A 互忎器的变比:Ijs小于等于一次电流的2/3 徐徐非蛮 发表于 2020-8-17 12:08
我一般都画在断路器后面,125的开关用150/5的就够了,大了计量不准确,间接计量用1.5(6)的电表
计量表画在断路器前或后,是基于管理需求,而不是固定的 x01oct 发表于 2020-8-18 08:52
计量表画在断路器前或后,是基于管理需求,而不是固定的
好的,感谢指导{:1_428:} 1.以前有老师傅的审图先生的说过:电表要画在互感器的二次引出线那边,就是有两条斜线那端,楼主是画在下面,反了。
2.貌似南网不用1.5(6)的电表了,好像是2(10)? ccck 发表于 2020-8-18 10:45
1.以前有老师傅的审图先生的说过:电表要画在互感器的二次引出线那边,就是有两条斜线那端,楼主是画在下面 ...
哈哈,老先生挺教条的啊~{:1_428:}~ swdswd 发表于 2020-8-17 13:42
互忎器的变比:Ijs小于等于一次电流的2/3
一直在纠结:这个Ijs小于等于一次电流的2/3还是大于等于2/3?GB/T 50063-20177.1.4 测量用的电流互感器的额定一次电流应接近但不低于一次回路正常最大负荷电流。对于指针式仪表,应使正常运行和过负荷运行时有适当的指示,电流互感器的额定一次电流不宜小于1.25倍的一次设备的额定电流或线路最大负荷电流,对于直接启动电动机的指针式仪表用的电流互感器额定一次电流不宜小于1.5倍电动机额定电流。我认为应该是需要大于等于2/3。 访客 发表于 2020-8-19 11:18
一直在纠结:这个Ijs小于等于一次电流的2/3还是大于等于2/3?GB/T 50063-20177.1.4 测量用的电流互 ...
小于等于2/3是为了计祘电流工作在CT的线性区而不落入饱和区,以保证测量精度 理论上越接近实际电流,测得越精准,当然这是指的幅值偏差。