fancyboy 发表于 2020-8-17 10:35:56

弱电机房的备用照明

论坛里搜索了一下,一时没的搜到,直接提出来探讨:
弱电机房里的备用照明,有人是从应急照明配电箱(消防)引的,个人感觉不是很妥当,还有人是从就近非消防双电源箱引,比如就近有生活泵房电源箱,从那边引,但是有时候就近并没有此类条件;为什么不直接从弱电机房内双电源箱引,回答是以前被提过(一时没找到条文),这块大家都是怎么做的?

taiyuntao 发表于 2020-8-17 11:31:16

弱电机房设置单独的双切配电箱

自由的零线 发表于 2020-8-17 13:36:59

老民规的 23.4.1.5 照明电源不应引自电子信息设备配电盘 这次新民规这条好像取消了

树欲静而风不止 发表于 2020-8-17 14:08:54

直接从弱电机房内双电源箱引

树欲静而风不止 发表于 2020-8-17 14:09:52

如果从应急照明配电箱(消防)引的,他不属于火灾工作场所,所以不行

树欲静而风不止 发表于 2020-8-17 14:11:22

从生活泵房电源箱接,他的负荷级别可不比生活泵低,所以也不妥

fancyboy 发表于 2020-8-17 14:32:15

自由的零线 发表于 2020-8-17 13:36
老民规的 23.4.1.5 照明电源不应引自电子信息设备配电盘 这次新民规这条好像取消了

谢谢,原来是老民规。

fancyboy 发表于 2020-8-17 14:33:19

树欲静而风不止 发表于 2020-8-17 14:08
直接从弱电机房内双电源箱引

好的,我也觉得还是用自己房间的电妥当啊!

geniushzw 发表于 2020-8-17 15:08:17

重要的机房有双回路进线的,直接从机房电箱里引。不重要的机房,要么不考虑备用照明,要么直接从本层应急照明箱引。

abu1216 发表于 2021-5-24 17:06:49

弱电机房是要设置备用照明吧?按新民标的续表13.6.6条电话总机房需要设置备用照明
页: [1]
查看完整版本: 弱电机房的备用照明