新民规,中性点低电阻接地系统的疑问,求指点
先罗列一下吧:5.4节,20kV或10kV线路保护:
5.4.4 中性点不接地线路的单相接地,应装设接地保护装置,并应符合下列规定:1 在变电所母线上应装设接地监视装置,并动作于信号;2 线路上宜装设有选择性的接地保护,并应动作于信号;当危及人员和设备安全时,保护装置应动作于跳闸。
5.4.5 中性点低电阻接地单侧电源线路,应配置零序电流保护,并应符合下列规定:……
5.15节,电气测量:
5.15.3 电压测量和绝缘监测应符合下列规定:……2 中性点不接地系统及低电阻接地系统的母线和回路,应监测交流系统的绝缘。……
是不是说,中性点低电阻接地,线路保护零序即可而不需要装设接地监视装置,但又要监测系统的绝缘?(GB/T50063-2017中性点非有效接地系统才监测) 中性点低电阻接地,线路保护零序即可 中压系统采用不接地方式,主要是保证了低压配电系统的安全。原理是;当配电变压器发生高压绕组击穿低压绕组时,通过低压中性点的接地,使高压电大部分降落在高压电源内部,保证低压系统电压不超过低压系统额定电压。
由于系统采用不接地方式,电源侧是不输出单相短路电流的。所以很难判断系统发生单相接地故障的地点(线路),无法及时切除故障线路。所以,知道系统绝缘不好(发生单相接地),一般也不能作用跳闸。只能根据调度人员的经验一条一条线路试分闸,直至故障消失。当然,这里需要调度人员对系统的熟悉,和判断能力。也有小电流选线装置,但还是准确率不高,只能作为调度人员的参考。象这种保护一般没有作用于跳闸的。至于用户终端变电所,没有设置这种保护的需要。因为单相接地是反映整个10kV系统问题,不是某一个用户。
近几年来,由于中压系统大量采用电缆,系统分布电容变大,单相接地电流增加,电弧不能自行(过零)熄灭。容易导致发生系统振荡过电压,必须及时切断单相接地故障。所以,在中压系统产生了小电阻接地方式。因为经小电阻接地,所以系统发生单相接地故障时,电源侧就能够向故障点输出单相短路电流,使得保护准确判断故障线路,及时切断故障。非故障点是没有这个单相短路电流的。这种方式可以直接作用于跳闸。
20kV是中性点经小电阻接地系统,10kV系统因为没有中性点输出,只能在10kV母线上悬挂接地变压器,为了控制单相接地电流,一般再经10欧姆小电阻接地,把单相接地故障电流控制在600A左右。这种问题是整个10 kV系统问题,和用户变电所没有必然的关系,甚至用户监测系统绝缘也没有必要。
当然,中压系统改小电阻接地以后,对低压配电系统是有威胁的,因为故障电流增加,也就是电源内阻抗下降,无法保证低压配电系统不超过低压侧额定电压。可能是,没办法而为之,以为需要及时分断中压故障。也可能是能够及时分断故障,淡化了低压配电系统接地的重要性。
关于电气测量,在中性点不接地或者经接地变压器接地的,还是应该采用两元件(三相三线)测量功率法。因为即使采用接地变压器接地,其三相电流和还是等于零的,它是一种单相接地变三相短路方式,和变压器中性点接地是不同的。20kV系统是变压器中性点接地系统,应该采用三相三元件(三相四线)测量功率方法,它的三个电流和等于 In ,真零序。 本帖最后由 quanquancircles 于 2020-8-15 11:37 编辑
树欲静而风不止 发表于 2020-8-15 10:10
中性点低电阻接地,线路保护零序即可
嗯,其实我的问题是,5.15.3要求低电阻接地做系统绝缘监测有没有必要?还有就是,系统绝缘监测和5.4.4的接地监视装置是两套东西吗? 本帖最后由 quanquancircles 于 2020-8-15 11:36 编辑
荣知事 发表于 2020-8-15 11:23
中压系统采用不接地方式,主要是保证了低压配电系统的安全。原理是;当配电变压器发生高压绕组击穿低压绕组 ...
很详细的阐述了本质上的一些知识点,按我没有看懂哪句话是解释了我的问题,能再简单的说说么?
像您回复里说的,低电阻接地做零序就可以了,那么5.15.3要求低电阻接地做系统绝缘监测有没有必要?还有,系统绝缘监测和5.4.4的接地监视装置是两套东西吗?
东西是同一套东西,就是电压互感器的开口三角。小电阻接地,绝缘不好直接产生短路电流,开关就跳闸了。中性点不接地,系统的相电压和线电压都是不变的,就是对地电压发生改变。通过这个电压的改变,在开口三角上反映出来,再去判断哪一条线路接地。所以,不接地系统应该作用于信号。 荣知事 发表于 2020-8-15 11:52
东西是同一套东西,就是电压互感器的开口三角。小电阻接地,绝缘不好直接产生短路电流,开关就跳闸了。中性 ...
一套东西这个我明白了,那我就觉得低电阻接地也不需要绝缘监测啊。不接地或非有效接地,接地故障电流太小,才做监测。低电阻接地,短路保护就动作了,新规要求监测有啥意义呢? 民规对于高压的部分直接无视掉。因为大部分看民规审图的都不懂高压,懂高压的很少看民规{:1_428:} bcdchenp 发表于 2020-8-16 08:43
民规对于高压的部分直接无视掉。因为大部分看民规审图的都不懂高压,懂高压的很少看民规
太犀利了吧{:1_438:}
页:
[1]