请问有覆土的裙房屋面,防雷如何做?
如题。想请教一下大家的做法都是怎么样的? 这种情况,可以不设置防雷设施吧? 看裙房能否被主楼保护到,如果保护不了,就在四周架设接闪带,中间扁钢暗敷形成网格 土层≥0.5m可不做。 能被主楼保护,裙房就不做要做的话,也好做,因为允许暗敷嘛 北方郎 发表于 2020-8-14 14:12
土层≥0.5m可不做。
请教一下这个数据出自哪里? 树欲静而风不止 发表于 2020-8-14 14:02
看裙房能否被主楼保护到,如果保护不了,就在四周架设接闪带,中间扁钢暗敷形成网格
暗敷的话只能在结构层吧,我之前看到还有图说在覆土层做的。。。而且暗敷的话屋面也有被雷打的可能性吧,在屋面高处加设接闪杆有没有必要 cad2020 发表于 2020-8-14 16:05
暗敷的话只能在结构层吧,我之前看到还有图说在覆土层做的。。。而且暗敷的话屋面也有被雷打的可能性吧, ...
四周接闪带,明敷。中间网格,扁钢暗敷在覆土中 树欲静而风不止 发表于 2020-8-15 10:05
四周接闪带,明敷。中间网格,扁钢暗敷在覆土中
暗敷在潮湿土壤中,腐蚀更快了吧,如果要暗敷我觉得在结构层做会更好点。而且规范不是说如果防水层允许不被保护,宜利用屋面钢筋做接闪网吗。当然如果像版主之前所说,土层大于0.5米可以不做那就更好了,但是目前没找到依据 azbe 发表于 2020-8-14 14:01
这种情况,可以不设置防雷设施吧?
请教一下这个可以不设有什么说法吗?