剩余电流动作微型断路器
常用的剩余电流动作微型断路器额定剩余电流是30mA,想请教下,这个是达到30mA才会动作还是说超过15mA就动作了15以下肯定不动作,15到30可能动作,30以上一定动作。
可以看看配四的相关章节。 对于产品来说,动作电流是有离散性的,是一个范围。动作电流大于15mA、小于30mA都是合格产品。 住宅建筑电气设计规范的条文说明
王老特地说了,泄漏电流不得大于额定值的40%,如果30mA,不得大于12mA 我在做一个亮化照明的设计,每个灯的泄露电流要求时不大于1mA,要保证稳定,那就是我每回路不超过15个灯,这样出线回路要比每回路不超25个灯的要求多很多,如果再按12mA去计,这。。。。 徐徐非蛮 发表于 2020-8-14 11:01
我在做一个亮化照明的设计,每个灯的泄露电流要求时不大于1mA,要保证稳定,那就是我每回路不超过15个灯, ...
考虑每盏灯具安装30mA的漏电开关(人身安全),线路上安装100-300mA的漏电开关(主要考虑末端保护灵敏度) 徐徐非蛮 发表于 2020-8-14 11:01
我在做一个亮化照明的设计,每个灯的泄露电流要求时不大于1mA,要保证稳定,那就是我每回路不超过15个灯, ...
可以用30mA以上的,满足50054上TN系统的间接接触防护的要求即可。
整定值可取2.5~4倍的正常泄漏电流。 ≤15mA不动作,15~30mA可能动作,≥30mA肯定动作。