别墅的接地问题

TN-C-S系统,别墅的电表箱在院子的外墙上,室内设总箱,总箱PEN接地,电表箱处设leb是由室内接地网引出可以吗

树欲静而风不止 发表于 2020-8-14 08:34:00

可以

hbliuwei123 发表于 2020-8-14 16:17:08

有没有设总等电位联接端子箱?有的话由总等电位端子箱引出。

x01oct 发表于 2020-8-14 16:34:07

可以               

hbliuwei123 发表于 2020-8-15 11:19:38

可以的。接地连通就可以了。

530838022 发表于 2022-5-28 10:50:52

本帖最后由 530838022 于 2022-5-28 11:03 编辑

也可也采用TT系统,总开关用RCD,采用TT系统要用4P断路器。别墅的总等电位一定要可靠,总箱旁设接地母排。
如果采用TN-C-S系统或TN-S系统,在总等电位可靠的情况下,技术上总开关可设3P断路器(+N线隔离点),但规范为了便于管理,50096-8.7.3条规定住宅总电箱其电源总开关装置应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。