双电源转换开关
图一:
图二:
请问:对于非消电源切除的设置,上述两张图哪种设置是符合规范要求的?
应该是第二种,第一种后面开关故障,后面都没电 消防用PC级的 齐格斐 发表于 2020-8-13 18:25
消防用PC级的
新规不这么要求了 本帖最后由 齐格斐 于 2020-8-13 21:33 编辑
quanquancircles 发表于 2020-8-13 19:54
新规不这么要求了
新旧民规没变过,其他规范会有些牵扯,比如GB/T 31142的8.4.1。
有些审图会要求一些东西,用PC级能省点事。
实践证明用CB级故障率高 齐格斐 发表于 2020-8-13 21:31
新旧民规没变过,其他规范会有些牵扯,比如GB/T 31142的8.4.1。
有些审图会要求一些东西,用PC级能省点 ...
嗯,PC没有变,但CB的保护还是有些不同的,比如应急照明用CB不要求仅短路保护。
一直没明白,有些审图的要求断路器+PC,意义在哪里呢? quanquancircles 发表于 2020-8-13 21:50
嗯,PC没有变,但CB的保护还是有些不同的,比如应急照明用CB不要求仅短路保护。
一直没明白,有些审图 ...
可能PC级切换时间短吧,不同审图的出发点也不太一样。 方案二仅用PC级ATSE,在上级切非 都不符合要求 在上级切非。 hbliuwei123 发表于 2020-8-14 09:16
在上级切非。
由于本工程此类配电箱的干线采用的是预分支电缆,上级开关控制的是整个楼的,切了不合理。是否可以采用断路器+PC级双电源,PC级双电源采用带消防联动附件功能,这样再双切箱里来切非消电源。