GB51348,新民规,11.3.2之7,明确了专用引下线、专设引下线。
把当年防雷规范的专设引下线问题澄清了另外,
11.3.2、11.4.2引出屋面的金属物体可不装设接闪器,只需要与屋面接闪带连接。
凸出屋面的空调机组,可以不单独设置避雷小针了
按GB50057第4.5.7,屋顶空调机组要做保护措施。
如何理解:当垂直支柱均起到引下线的作用时,可以不。。。。 防侧击雷措施,与防雷规范做法不一样,差别较大 azbe 发表于 2020-8-13 16:51
防侧击雷措施,与防雷规范做法不一样,差别较大
嗯,没有20%说法
GB50057是带20%的,并且立面侧击雷网格(利用混凝土内钢筋形成的)要同屋面网格尺寸。
51348 每三层均压环,是气象行业QX标准做法,
因为引下线间距大 与圈梁一起,在立面上形成的网格尺寸会比12*8、10*10大
树欲静而风不止 发表于 2020-8-13 16:44
如何理解:当垂直支柱均起到引下线的作用时,可以不。。。。
所有柱子都作为引下线,
建筑物做到极致了,间距、接地电阻,再超标的话,也实在没办法了。只好不作要求。
适用场合————大柱网、大空间钢结构建筑,柱距30m,所有钢柱用作引下线
民规也没吸纳【平均间距】的概念 mp88 发表于 2020-8-13 18:35
所有柱子都作为引下线,
建筑物做到极致了,间距、接地电阻,再超标的话,也实在没办法了。只好不作要求 ...
目前,土建的施工绑扎钢筋是被认可作为防雷引下线的,造这样做,一栋楼其所有立柱本身就全部作为引下线了,不存在专用的问题了 就是明确了专用引下线的设计要求!!! mp88 发表于 2020-8-13 18:28
嗯,没有20%说法
GB50057是带20%的,并且立面侧击雷网格(利用混凝土内钢筋形成的)要同屋面网格尺寸。
...
每三层均压环是比较老的做法,自雷规2010之后就不那么做了,这是又翻回十几年前了 就是明确了引下线的做法。 就好,有明确的说明就不会做错了。
这个条文的分号前后是什么关系呢,利用结构钢筋和垂直支柱均起到引下线作用还不一样吗?