GB51348,新民规,友情提示规范编制组:4.10.3条变电所开门与 防火规范强条矛盾
GB50016 6.2.7条变电所开向建筑内的门,甲级防火门黑体强条
51348,分类叙述很具体,但乙级门,与防火规范强条矛盾
希望编制组解答一下 4.10.9 相邻配电室之间设防火隔墙时,此门应为甲级防火门
这个和习惯经验不一致,配电房内部连通的门不是甲级门。
50352甚至只要求双向弹簧门、没要求防火门。
新民规这条是配电房之间隔墙 = 防火隔墙,门对应配甲级门。 完了,编规范的人违反强条,需要建设局通报批评并罚款,3年内不得在全国投标,所在单位降低资质!~~~ 本帖最后由 quanquancircles 于 2020-8-13 10:52 编辑
这条与GB50053-2013的强条6.1.3基本是一致的,50016出来以后,我是按严格的来了 mp88 发表于 2020-8-13 09:35
4.10.9 相邻配电室之间设防火隔墙时,此门应为甲级防火门
这个和习惯经验不一致,配电房内部连通的门不 ...
这条还好吧,毕竟还有后半句:“当隔墙仅为管理需求设置时,隔墙上的门应为双向开启的不燃材料制作的弹簧门”。
页:
[1]