GB51348,新民规,13.6.6 表格,公共建筑疏散照度3lx,比51309的1lx有所提高!!
51309公建是密集场所才是3lx、一般场所是1lx51348 公建,起步值就是3lx。
1lx只在住宅有。
大家注意 13.6.5疏散照明灯,不能用筒灯。
条文说明意思:疏散楼梯间可不设方向指示灯。图13.6.5-1的楼梯间 也没设置。
与GB51309的3.2.9不一致 我怎么没有看到,哪一条? 树欲静而风不止 发表于 2020-8-12 14:44
我怎么没有看到,哪一条?
一个在13.6.6表格
一个在13.6.5条文说明 mp88 发表于 2020-8-12 19:45
一个在13.6.6表格
13.6.6表格,那一栏指出普通公建就需要3LX mp88 发表于 2020-8-12 14:14
13.6.5疏散照明灯,不能用筒灯。
感觉民规这条(楼梯间不需要疏散指示)改的还算合理,条文解释也解释比较客观