GB51348,新民规,13.6.1条,每个回路消防应急灯≤25只。。。比51309苛刻不少
13.6.1 灯具在地面设置时, 每个回路不超过64盏灯;灯具在墙壁或顶棚设置时, 每个回路不宜超过25盏灯。25个(标志灯0.5W+照明灯3/5W)———混接,一个楼层可能要分几个回路了—————
每个回路远远没达到51309功率上限值96W,估计也就50W吧
民规规范组意图是————推崇分布式集中电源、电源箱要多设置。
集中电源比自带蓄电池灯具的最大风险就是集中蓄电池坏了,整片区域都凉凉。。。
所以51309要限制回路数量8个、每个回路功率数96W,新民规再强化限制灯具数量25个。
这样,51309的一个集中电源箱竖向带8层,实现不了。。箱子数量要增加。
一层楼梯4个灯(方向指示灯、照明灯*2、楼层指示灯),1个回路带6层。
以51309要限制回路数量8个、每个回路功率数96W
这个96W怎么得来的 我也想问这个96W是怎么得来的 这个回路的功率应该是自由调节的吧,200W的箱子,你要只做一个回路,如果接高亮吸顶灯,一个灯具十几W,你都接不到60个灯具就满了,应该是没有规定回路的瓦数吧,只要几个回路加起来不超过电源箱总功率的百分之80就可以了啊 楼主应该是根据台谊厂家的图纸得出的96W,台谊出线回路配的是5A的熔断器:24V*5A*80%=96W 看条文说明
在典型的安全电压型消防(疏散)应急照明及疏散指示标志系统的实际应用中,为使技术方案合理,要注重解决灯具额定功率、回路允许的额定电流、回路带灯数量、线路布置方式、线径选择、供电半径、线路压降及疏散照度等问题。在实际应用中,DC24V 型常规标志灯额定功率定义为小于或等于1W;DC24V型疏散照明灯额定功率为2W、3W及5W;对于地面标志灯,一个回路配带64盏,总功率64W是合理的,但对于单独的疏散照明灯回路或标志灯和疏散照明灯回路,因64盏灯的线路较长,压降较大,所配带灯具数量要控制在25 盏以内,方可满足导线线径、供电半径及线路压降合理要求。 本帖最后由 hossoniet 于 2020-8-15 19:00 编辑
一个回路的带载功率和数量,按规范中表达的A型是每个回路 6A,最多 8个回路,按24V电压计算,按3.3.6.1要求不应大于配电回路额定功率的80%,每个回路能带载115W;36V每个回路能带载171W;在设计时需先从灯具本身照度满足设计要求的前提下,推荐选用合适的灯具功率,并在此基础上,分配回路带载灯具,并计算该回路灯具末端点压降是否满足设计要求,再根据供电时长要求推荐额定容量和回路的电源或配电箱。按这样计算过后的每个回路(标志灯和应急照明合用一个回路的基础上),都不会超过每回路25个灯具的规范要求。
灯具的回路受功率的影响,也有电压及负载功率考量。 这个刚刚被提了好像在哪看到过一个答疑的文件,说是按51309执行,请问谁有吗
页:
[1]