对于我们厂商来说,不管什么场所,只要是问应急时间,那都是90分钟以上,没有厂商会搞个60分钟的应急灯具 ...
啥玩意,不想说,可以闭嘴 树欲静而风不止 发表于 2020-8-12 09:23
是的,我看到厂家样本都是90分钟的
上面这个点评人脑子有问题?大家都是不知道才来论坛讨论的,这厮是谁啊?都知道的话,这个论坛存在的意义是啥 qq920922944 发表于 2020-10-8 16:35
上面这个点评人脑子有问题?大家都是不知道才来论坛讨论的,这厮是谁啊?都知道的话,这个论坛存在的意义 ...
我来也不是来问你的,我来这也不是来教你的,我是来求学的,你不说可以闭嘴,唧唧歪歪算什么东西 设计中要求的应急照明持续时间和灯具蓄电池的初始应急时间不是一个概念,原因很简单,电池是会衰减的。
灯具蓄电池初始持续时间一般是设计要求的三倍。 1、厂家只需满足产品标准GB17945的要求即可,即应急时间不小于90min,所以各产品样本中都是这个数,而规范中也没看到关于电池衰减的问题,是否可以认为产品标准根本就没有考虑这个问题?或者无法确定?
2,系统设计时对于这个持续应急时间应该是需要考虑电池衰减的问题。90min的产品应用在30、60min的场所应该是没问题,那么对于90min及以上的场所,是不是应该对90min所对应的配接功率换算至电池衰减后的?(消防应急照明和疏散指示系统技术指南有介绍)。
3、我自己也没注意这个问题,只是图面上标注寿命期内持续应急照明时间的要求,现在想想,施工单位采购还会给你算这个容量吗?还不是直接买?买的还不是90min?