别墅防雷问题
本帖最后由 mofei0312 于 2020-8-13 21:55 编辑请教大家:别墅的女儿墙被挂的石材包住了,这种情况接闪器利用女儿墙内压顶板内钢筋暗敷是否可行呢 别墅接闪器利用女儿墙内压顶板内钢筋暗敷是可以的 但你的女儿墙被石材包住了,就要注意厚度 广东防雷办要求不大于20厚 当地没有特殊要求,看防雷规范也没找到厚度要求,国标这方面有要求吗 国标没有要求,规范可以用结构内钢筋的 有人认为明装避雷带最直观、可靠,我也觉得有道理。 本帖最后由 mofei0312 于 2020-8-13 14:19 编辑
还有个问题,如果是用挂石材的龙骨做女儿墙上的接闪器可行吗;另外,暗装的接闪网,是利用整个屋面的钢筋网还是按明敷时的如20x20的网格标准设置 规格满足要求,且与引下线可靠连接,是可以的 暗装的接闪网,是利用整个屋面的钢筋网还是按明敷时的如20x20的网格标准设置呢,怎么看规范讲的是“利用屋顶的钢筋网作为接闪器”,但是没有说网格大小? 暗装的接闪器除了利用屋面钢筋等,能不能像明装的接闪网格一样自己设置 规范是宜利用女儿墙压顶板内或檐口内的钢筋作为接闪器,可以自己设置,满足截面、网格间距和保护层厚度要求