关于绿建:建筑设备管理系统具有自动监控管理功能
关于绿色建筑设计专篇(电气)里有如下一栏要求,请问各位,这个“建筑设备管理系统具有自动监控管理功能”是什么?要如何来画呢?{:1_430:}上建筑设备管理系统啊,还怎么画。。。 libocai 发表于 2020-8-11 10:05
上建筑设备管理系统啊,还怎么画。。。
因为有一空要写详见什么图纸,你说的上建筑设备管理系统,这应该是由厂家深化设计吧,我之前都没见过这个由电气来画的{:1_423:} 建筑设备管理系统,可以由厂家深化设计,但也需达到设计深度要求 问一下,大于十万方住宅要做建筑设备监控系统是哪个规范条文要求啊,谢谢 应有设计说明.系统监控图等。 厂家画?厂家是深化,设计人员最少要给系统框图和管线路由图,好的设计还给出DDC箱的连线图和控制点表。
不燃厂家深化没法画 同楼上,建筑设备监控我们一般都是给出系统框图,其他的交给厂家深化 你好,请问,解决了吗?我现在遇到同样的问题 x01oct 发表于 2020-8-11 15:43
厂家画?厂家是深化,设计人员最少要给系统框图和管线路由图,好的设计还给出DDC箱的连线图和控制点表。
...
你好,请问这个要具体怎么画呢,如可以是否可以发一套图纸(可支付) 113120 发表于 2021-7-1 15:21
你好,请问这个要具体怎么画呢,如可以是否可以发一套图纸(可支付)
图纸不方便发,截几张图供您参考
系统图,点表,平面图,一一对应
x01oct 发表于 2021-7-2 15:38
图纸不方便发,截几张图供您参考
系统图,点表,平面图,一一对应
非常感谢! DDou 发表于 2020-8-11 11:30
问一下,大于十万方住宅要做建筑设备监控系统是哪个规范条文要求啊,谢谢 ...
DB32 3962-2020 江苏绿建地标 11.3.1
11. 3. 1 应合理设计建筑设备监控方式, 建筑面积大于20000m2的公共建筑和大于100000 m2的住宅公共区域应设置建筑设备监控系统, 其他的应设置节能控制措施