› 24V应急照明线,是走弱电井、弱电线槽,还是强电井?
mp88
发表于 2020-8-7 20:15:47
24V应急照明线,是走弱电井、弱电线槽,还是强电井?
220/24V应急照明集中电源,已经明确,是放在强电井/配电小间。
那么,到各层的疏散照明灯的支线,沿竖井敷设,如何布线???
走强电井、还是弱电井?
放强电井的话是单独穿管吗?且与强电桥架分两端敷设。
消防、非消防线路共用电井,消防线路采用矿物绝缘电缆。24V的这个线务必避免成为矿物绝缘电缆。
大家是如何做的?
.P.atient
发表于 2020-8-7 21:47:52
集中电源出来支线走强电井,穿管敷设。消防末端支线用耐火电缆就行了
hbliuwei123
发表于 2020-8-15 14:10:06
走强电井穿管敷设。