消防广播得单独做桥架了?
26.1.7条中,消防广播和其它报警线路得单独敷设,那车库里,得做一个报警桥架和一个广播桥架了。另外火灾自动报警线路和报警电话如果在一个桥架敷设,中间得加隔板?是这意思不是 本来广播桥架也是单独敷设的,没有51348的时候也是单独。假设广播定压100V,凭什么跟24V的系统共用桥架呢? 广播就2根线,用得着桥架?
那你大底盘车库广播线咋敷设,按这个新标准,每个防火分区一个广播回路,如果是十个防火分区,十根广播线如何敷设。 加隔板分槽敷设即可 广播一直是单独穿钢管的
嗯,条文没错
广播一直走的是共桥架加隔板...... 广播单独穿管比较好 yis359574718 发表于 2020-8-10 09:04
广播单独穿管比较好
不同防火分区不能共管 先别急,说不定还是合并线槽的。。。
13.3.6条,消防广播馈线电压宜采用24V!
110V没有了吗?只是前端主机有?