113120 发表于 2020-8-7 12:07:15

功率因数

请问:一个总的动力配电箱为热水泵、电梯供电,查手册上泵类的功率因数是0.8,电梯的功率因数是0.5~0.6,那么这个总的动力配电箱的功率因数怎么取呢?

.P.atient 发表于 2020-8-7 13:17:14

把所有有功功率相加,所有无功功率相加,就可以算了

徐徐非蛮 发表于 2020-8-7 13:57:44

如果热水泵的功率很小,那就按0.5-0.6去取好了

x01oct 发表于 2020-8-7 15:46:59

计算啊,P和Q,然后ΣP、ΣQ,不就能算了?!

113120 发表于 2020-8-10 10:00:20

.P.atient 发表于 2020-8-7 13:17
把所有有功功率相加,所有无功功率相加,就可以算了

无功功率=有功功率 乘以tanφ,这个tanφ中的φ怎么确定?

.P.atient 发表于 2020-8-10 13:45:44

113120 发表于 2020-8-10 10:00
无功功率=有功功率 乘以tanφ,这个tanφ中的φ怎么确定?

水泵15KW的话,功率因数按0.8,TAN=0.75,算出水泵的无功功率11.25,电梯15KW,功率因数0.6的话,TAN=1.33,无功功率20.总有功30,总无功31.25,就可算了

113120 发表于 2020-8-10 13:54:20

感谢各位的指导!

x01oct 发表于 2020-8-10 14:05:10

113120 发表于 2020-8-10 10:00
无功功率=有功功率 乘以tanφ,这个tanφ中的φ怎么确定?

这个问题不应该在这里问吧

113120 发表于 2020-8-10 14:32:45

.P.atient 发表于 2020-8-10 13:45
水泵15KW的话,功率因数按0.8,TAN=0.75,算出水泵的无功功率11.25,电梯15KW,功率因数0.6的话,TAN=1.33 ...

明白了,谢谢

苦瓜不苦 发表于 2020-8-11 11:00:52

个人觉得总箱如果设备多,需要系数才比较难算。{:1_421:}
页: [1]
查看完整版本: 功率因数