zhouke 发表于 2020-8-7 11:48:25

车库普通照明的负荷分级

GB51348-2019/3.2.7地下停车库等大面积场所的二级照明用电应采用双重电源的两个低压回路交叉供电。
车库普通照明定为二级负荷?二级负荷应采用双重电源的两个低压回路交叉供电?

boris511 发表于 2020-8-7 14:03:08

附录A里也没有车库照明的负荷分级。
《车库建筑设计规范》就泛泛的一句:特大型和大型车库应按一级负荷供电,中型车库应按不低于二级负荷供电,小型车库可按三级负荷供电。普通照明到底包含不?
如果电源只是1路市电+发电机怎么实现交叉供电?
越来越不会做设计了~~

树欲静而风不止 发表于 2020-8-7 14:22:07

一个车库普通照明,停电会造成多大的经济损失和人员伤亡,也算二级,现在车子都有车灯,今后路灯也算二级吧,来个交叉供电

小菜菜、 发表于 2020-8-7 14:28:47

一直按三级做的偶尔被提要一级(大型特大型)

Forener2333 发表于 2020-8-7 15:06:59

boris511 发表于 2020-8-7 14:03
附录A里也没有车库照明的负荷分级。
《车库建筑设计规范》就泛泛的一句:特大型和大型车库应按一级负荷供 ...

意思是让我们以后都做末端双电源切换,双电源厂家估计已经乐开花都

fitman 发表于 2020-8-7 15:18:51

民规和商店规范等编委认为各从一电源引一路线路过来,交叉配电,这样能更省钱,因此对二级负荷的照明系统提出使用这种方案。但实际工程上,由于二级负荷可以直接从应急母排引一回路来配电,现在的方案变得更复杂和成本高。

x01oct 发表于 2020-8-7 15:48:07

普通照明当然是三级负荷

没有规范说车库的普通照明是二级负荷

1305850287 发表于 2020-8-7 17:27:20

搞不懂这里的双重电源和3.2.8中的双重电源是否是一回事。

libocai 发表于 2020-8-7 18:06:35

这条我也有疑问,双重电源在50054 的条文解释里面有定义,是对于一级负荷的供电要求。那为何这里二级照明负荷,就需要一级负荷的要求来供电呢?
那对于常见的变压器和柴发的项目来说,双回路是说末端配电箱出两回路,在大空间内交叉供电?还是说从低压柜出两回路各接一个配电箱在大空间内交叉配电?
莫名其妙的规范。

zhouke 发表于 2020-8-7 18:42:30

车库按一级负荷供电是指该车库内最重要的用电负荷为一级负荷,车库内的普通照明、插座、热风幕等等应按其重要性及其停电后的影响进行分级。车库内的普通照明、插座等即便停电也不会有大的不良后果,理应定为三级负荷。

zhouke 发表于 2020-8-7 18:43:59

搞不懂地下停车库等大面积场所的二级照明用电采用双重电源的两个低压回路交叉供电有何必要。

mp88 发表于 2020-8-7 19:51:11

这个条文就是扯淡。。。。编制组忘了删除吧

二级照明是什么意思?
不读上文,谁知道是指按二级负荷供电的照明


二级负荷为什么用双重电源?双重电源不是给一级负荷用的么。。。应改为双回路电源。

交叉供电,配电箱双倍配置,引来2根电缆互供。。。。

这车库照明比排烟风机还可靠了

mp88 发表于 2020-8-7 19:58:40

附录A 序号31

车库列为交通建筑了

1/2/3/4类汽车库里 二级负荷的都是消防负荷,没有普通照明。

但,还要面临搅屎棍 JGJ100车库规范。一个车库负荷全算二级负荷,奇葩。

zhouke 发表于 2020-8-7 21:22:15

mp88 发表于 2020-8-7 19:58
附录A 序号31

车库列为交通建筑了


JGJ100条文解释车库内的普通照明、插座、热风幕等等应按其重要性及其停电后的影响进行分级。

kcal 发表于 2020-9-7 12:34:57

我蹲一个大佬解释
页: [1] 2
查看完整版本: 车库普通照明的负荷分级