末端防电击的RCD整定时间是否可以设为0.4S呢个人感觉0.4S偏大,干燥时0.4S超过90V就有危险 即使在有MEB的楼内,如果是有设变压器的楼,在最不利情况下电压还是存在微小可能超过90V,毕竟PE常常小于相线,长线路时系统变压器占比有时又很小。 好在实际应用中末端RCD往往都设为0.1S跳,既填补了漏洞,选性又好{:1_428:} 哦,这应该是RCD问题5啦{:1_428:} 如果是作为间接接触防护,那0.4S的设定没毛病(特殊场所另有规定除外)。如果是固定式设备的配电,甚至可到5S。
如果是作为直接接触防护的附加保护(如我们常说的通用插座),那只是瞬动型。