wxqkh2009 发表于 2020-8-6 10:05:29

新民规中消防联动总线及联动控制线的选型要求

GB51348-2019第 13.8.4条第1款中,“消防联动总线及联动控制线应选择耐火铜芯电线、电缆”
其条文解释,“选择耐火时间不低于750摄氏度、90 min且.........的电线或电缆”
这个线缆造型要求,哪种电缆合适?
由于资料有限,WDZB1N-YJY电缆能达到要求吗?
总不于必须用矿物绝缘电缆?

天道酬勤1 发表于 2020-8-6 11:11:23

耐火电缆即可满足750℃的要求

swdswd 发表于 2020-8-6 13:34:42

耐火电缆目前有摄氏950度830度750度,t:3h与1.5h选任一种即可

ethan_fan 发表于 2020-8-7 10:21:27

耐火电缆可以满足750度,90min。但950度,180min只有柔性或氧化镁可以满足了