neulgg 发表于 2020-8-5 17:17:49

电线电缆的阻燃级别到底怎么定?

新的民规有一条燃烧性能的条文,阻燃级别是按哪个来定呢?有没有规范或者图集?请教

wxqkh2009 发表于 2020-8-5 17:37:25

GB 31247-2014电缆及光缆燃烧性能分级
我已下单,买一本

neulgg 发表于 2020-8-5 18:16:58

wxqkh2009 发表于 2020-8-5 17:37
GB 31247-2014电缆及光缆燃烧性能分级
我已下单,买一本

这规范上也没有讲什么场合选A,什么场合选B1、B2、B3

monchichi 发表于 2020-8-5 21:59:14

燃烧性能考核的因素比阻燃性能的多
13.9.1列明场所的线缆选择燃烧性能
其余场所可按13.9.2条选择阻燃性能


这可能是个巨大的坑

swdswd 发表于 2020-8-5 22:25:29

新民规13、8和13、9节对消防和非消防电缆的级别作了具体的要求

neulgg 发表于 2020-8-6 07:53:29

本帖最后由 neulgg 于 2020-8-6 07:58 编辑

swdswd 发表于 2020-8-5 22:25
新民规13、8和13、9节对消防和非消防电缆的级别作了具体的要求
一类高层住宅和地下室的非消防电缆,应该采用什么级别呢?以后不能标WDZA、WDZB、WDZC了,要标WDZA、WDZB1、WDZB2、WDZB3?

树欲静而风不止 发表于 2020-8-6 08:46:57

neulgg 发表于 2020-8-6 07:53
一类高层住宅和地下室的非消防电缆,应该采用什么级别呢?以后不能标WDZA、WDZB、WDZC了,要标WDZA、WDZB ...

一类高层住宅和地下室的非消防电缆,应该采用什么级别呢?
新民规完美的躲过了住宅的要求

swjtu_zxh 发表于 2020-8-6 09:02:25

neulgg 发表于 2020-8-6 07:53
一类高层住宅和地下室的非消防电缆,应该采用什么级别呢?以后不能标WDZA、WDZB、WDZC了,要标WDZA、WDZB ...

阻燃级别与燃烧性能是两种不同的评价体系,现行电缆标注WDZ(A/B/C)仅能标识阻燃级别,燃烧性能可通过备注或说明以明确示。至于何种场合采用何种阻燃等级可参考上海地规《民用建筑电气防火设计规程》第8.2节内容。

百家钱 发表于 2020-8-6 09:08:12

neulgg 发表于 2020-8-6 07:53
一类高层住宅和地下室的非消防电缆,应该采用什么级别呢?以后不能标WDZA、WDZB、WDZC了,要标WDZA、WDZB ...

这.....怎么这个规范事情这么多 什么都要插一脚 {:1_426:}

swdswd 发表于 2020-8-6 13:38:15

neulgg 发表于 2020-8-6 07:53
一类高层住宅和地下室的非消防电缆,应该采用什么级别呢?以后不能标WDZA、WDZB、WDZC了,要标WDZA、WDZB ...

参阅DGJ08-93-2002

neulgg 发表于 2020-8-6 14:59:18

swjtu_zxh 发表于 2020-8-6 09:02
阻燃级别与燃烧性能是两种不同的评价体系,现行电缆标注WDZ(A/B/C)仅能标识阻燃级别,燃烧性能可通过备 ...

新民规条文说明中,燃烧性能貌似就是在讲阻燃级别?

fitman 发表于 2020-8-6 15:44:04

理论上阻燃级别的选用要计算单位体积中可燃物的含量。实际工程计算太麻烦了,大家可以找各地地规的要求。

ethan_fan 发表于 2020-8-7 10:31:44

燃烧性能和阻燃等级完全两个概念
阻燃A级电缆是达不到B1级燃烧性能的

huo 发表于 2020-8-7 11:45:54

是不是得按这个标了

swjtu_zxh 发表于 2021-7-14 12:38:20

neulgg 发表于 2020-8-6 14:59
新民规条文说明中,燃烧性能貌似就是在讲阻燃级别?

图中讲座电缆阻燃特性是燃烧性能其中的一个指标