GB51348,屋面排烟风机房,由屋面消防电梯机房供电?还是由顶层配电小间供电?

屋面排烟风机房,由隔壁的消防电梯机房供电?   还是由下一层的配电小间供电?

屋面设备间划到下一层防火分区。
选用下一层配电小间供电、要穿越楼层。

由消防电梯机房供电、优点是很近

x01oct 发表于 2020-8-5 12:08:46

要么本屋双切箱供电,要么配电小间的双切箱供电

swdswd 发表于 2020-8-5 13:33:50

消防电梯不能与排烟风机共用ATSE

swdswd 发表于 2020-8-5 13:35:38

除消梯外,屋顶排烟风机.稳压泵等可共用一个ATSE

swdswd 发表于 2020-8-5 14:04:33

详见新民规13.7节

树欲静而风不止 发表于 2020-8-5 14:13:07

就在屋面排烟风机房设双切箱