载流导线根数怎么算
低压配电设计规范7.2.14条载流导线不宜超过30根怎么理解,bv-2*10导线算一根载流导线还是算两根 pe线不算载流导体, 相线 中性线算载流导体 2*10,不是很明显是2根么。。。。PE不载流,其他载流 “这样理解不是和新民规GB 51348-2019第8.5.8条不一样了? ”确实写的跟低压配电设计规范不一样,但不能说完全不同,50054的7.2.14说的是载流导线,51348的8.5.8说的是电缆。
导线都是一根一根的,比如BV-5*10其实是5根。但电缆是一根几芯的,比如YJV-5*10是一根。
感觉规范写得比较随意,来源是什么,或者理由是什么,没写清楚。
也不知道这么理解对不对{:1_423:} 頋名词意,说的是载流导线:相线.N线之和
页: