施耐德万高ATSE是否可认为具有“具有检修隔离功能”?
如果可以的话,万高ATSE前端就不需要加隔离电器了。不知道大家选万高的时候都怎么用的?谢谢!截图,红框内部分。 对后面设备检修起作用 不同审图老师要求不一样,有的前面要加,有的必须不加,有的可加可不加。。。。
我院设计,是前面要设的,断路器或者隔离器 这种就是有个零位,打到零位后,后面没有电,可以检修 施耐德双电源没有隔离检修功能,上次施耐德的青年设计师培训上专门讲了这个问题,要具有隔离功能,需要满足产品规范,包括可见的断开点,测试泄露电流,短时耐受电流,一般不具有隔离功能的三段式双电源切换,是不满足这些要求的。三段式双电源切换的中间零电位一般用于切换时的缓冲 这个问题还是应以产品样本为准 abu1216 发表于 2020-8-5 11:43
这个问题还是应以产品样本为准
看万高样本,标注是带隔离功能的。这算不算? 如ATSE有断电位置,则断电位置对应于断开位置,适用于隔离
但是此断电位置并非ATSE的必备功能,所以,得先确认 ATSE三段位的中间位,不是作为隔离功能使用的,所以ATSE前面还是要加隔离开关,用于负载维修时隔离之用。 假如检修ATSE呢,本体的中间位还有用吗。。还是需要前面加隔离开关?