GB51348 13.6.5-1 疏散照明灯不应采用嵌入式安装方式。
如题。GB51309 4.5.3-1“照明灯可采用嵌顶、吸顶和吊装式安装”。
本帖最后由 libocai 于 2020-8-4 10:24 编辑
同学,你这样说不严谨。没有对比怎么又伤害呢?
GB51309-2018-4.5.3灯具在顶棚、疏散走道或通道的上方安装时于应符合下列规定,1 照明灯可采用嵌I页、吸顶和吊装式安装。
GB51348 13.6.5-1 疏散照明灯不应采用嵌入式安装方式。
条文说明倒都提到了火灾早期烟雾的影响。
那您解释解释第一个安装方式“嵌顶”是啥? 按图集19D702-7 附录产品都是吸顶的,但搜参编产品厂家官网,也有嵌装应急灯具,也标注满足消防强制认证
本帖最后由 Tongpanpan 于 2024-7-17 18:29 编辑
我现在也遇到这个问题。“GB51348 13.6.5-1 疏散照明灯不应采用嵌入式安装方式”设计因为这句话不让安装嵌入式的灯具。后面我看了这篇说法觉得挺有道理的。https://www.fire114.cn/index/article/detail?i=112007