小规模建筑综合布线设计问题
办公建筑总共两层,总建筑面积约1700平米,整栋楼电话和网络信息点各40个,按照综合布线规范,由于信息点总共才80个,设一个5平米的电信间即可。但本人总觉得太浪费了,想做个小点的弱电间,设个48口网络交换箱和50对电话配线箱,但不知道50对电话配线箱有没有RJ11进线RJ45出线的,因为是综合布线所以电话出线也应该是RJ45接口吧,求解惑,或有其他好的方案哈 5平米的电信间,可以,最小面积要求了 电话出线用RJ45头,可以,但是是从IDC配线架上引出的 110配线架通过跳线到RJ45配线架 “12U壁挂机柜落地安装”,壁挂机柜为什么要落地安装?12U机箱08版综合布线图集尺寸是600*450*650 电信间5平米,您的电井面积小了 x01oct 发表于 2020-8-4 11:22电信间5平米,您的电井面积小了
你说的5平米是两个标准的19寸机柜布置方案,信息点400点的,我这才80信息点哈 采用机箱可以更小一点