SPD参数
请问:各级的SPD参数如何选择? 第一级电源防雷器可防范10/350μs、100KA的雷电波,达到IEC规定的最高防护标准。其技术参考为:雷电通流量大于或等于100KA(10/350μs);残压值不大于2.5KV;响应时间小于或等于100ns。 第二级电源防雷器主要技术参数为:雷电通流容量大于或等于40KA(8/20μs);残压峰值不大于1000V;响应时间不大于25ns。 第三级电源防雷器主要技术参数为:雷电通流容量大于或等于10KA(8/20μs);残压峰值不大于1000V 那最大冲击电流、最大放电电流、最大持续运行电压如何选择?