消防应急灯一定要设置双电源切换箱吗?
我想问消防应急灯一定要设置双电源切换箱吗?目的是什么,一般是一路市电,一路备用电源(也就是发动机发电),什么建筑或者情况下要这样做?一般市电停了,应急灯可以自动转为蓄电池应急啊,还是说有哪些单位一定不能停电,应急灯应急国标是90分钟,是用来逃生的,这个备用电源是让继续工作下去,不妨碍正常工作用?我的这些只是自己猜想的,不敢确定,有哪位能解释下 消防专用电源就行,很多是延续以前的画法 树欲静而风不止 发表于 2020-7-30 11:26消防专用电源就行,很多是延续以前的画法
是改革了吗?以前的应急灯也是90分钟 备用照明,哪些消防时需要工作的场所,本身照明引自其双电源切换箱 疏散照明,就只管疏散 应急灯是消防负荷,对一二级负荷的建筑物,消防负荷要求双电源供电末端自投 双电源是为保证消防负荷能正常工作,应急灯是保险又保险了 不排除蓄电池维护不及時而不起作用 实际检测蓄电池是擺设,寿命到了不更換