A型应急照明箱,进线要不要PE线?

图纸碰到一个问题,审图说A型应急照明箱,进线不需要PE线,以防引入高电位。但是交直流变压器不是滤波了吗?但这个高电位是怎么引入的?

沉默是金哈 发表于 2020-7-29 22:37:50

ccck 发表于 2020-7-29 21:01
图纸碰到一个问题,审图说A型应急照明箱,进线不需要PE线,以防引入高电位。但是交直流变压器不是滤波了吗 ...

个人觉得要PE线,因为进线还是220V,也就是220V故障时还是可能使应急照明配电箱外壳带电的,这就需要PE线保护

qq920922944 发表于 2020-7-30 08:32:30

实际工地施工的时候很多都不会按照图纸来的,集中控制器要求接地,我看到很多工地也都没有接地,至于应急照明箱,是不用PE线的,不知道说的对不对

树欲静而风不止 发表于 2020-7-30 08:43:07

PE线要的,出线又没有配PE线

x01oct 发表于 2020-7-30 08:50:33

肯定要PE线,这位审图老师......{:1_438:}

白云悠悠 发表于 2020-7-30 08:58:16

3根线进,2根线出,是这样吧

swdswd 发表于 2020-7-30 10:59:43

220V非安全电压,外壳要接PE线

hbliuwei123 发表于 2020-8-15 14:12:48

进线要PE线,220V不是安全电压。出线不用。