wyh2007 发表于 2020-7-30 12:23:23

zhouke 发表于 2020-7-30 12:02
联动开机的时候误动作危害不大,手动关机即可。联动关机的时候误动作无法排烟、无法灭火,危害很大。

如果担心联动时的可靠性,那我觉得就没必要用FSA了。既然有误动作,那也存在不动作啊,联动开启时,如果不动作危害是不是也很大。火灾温度达到280°时要关闭排烟风机,关闭补风机,此时没关上,手动关上不也可以吗?反倒是开启时,一定要保证开启才是吧。

zhouke 发表于 2020-7-30 12:33:43

wyh2007 发表于 2020-7-30 12:23
如果担心联动时的可靠性,那我觉得就没必要用FSA了。既然有误动作,那也存在不动作啊,联动开启时,如果 ...

所以设了手动控制盘。

jinder 发表于 2020-7-30 13:36:25

wyh2007 发表于 2020-7-30 11:57
是没有提到关闭补风机的方式,所以才问这个问题。你说不行有什么规范依据吗?既然排烟风机的开启可以通过 ...

你指望规范什么东西都给你写全了,就不需要所谓的实施指南,图集这种了。
针对这个问题不是不想,而是不能。

ytx幽冥雪 发表于 2020-9-8 08:50:28

图集20K607,P65页的机械排烟系统联动控制示意图,280排烟防火阀,没有连锁补风机

s9 发表于 2020-9-18 14:36:17

还是以暖通专业最新图集为准吧,他们自己专业都没有直控线。

azbe 发表于 2020-9-19 15:38:43

补风机和排烟风机各在一个机房,有时候相距还很远,要用直控线的话,有些困难。
还有一个问题,有时候不能280排烟防火阀动作后马上关闭补风机。入地下车库,一个防火分区,2台排烟风机、1台补风机。如果1台排烟风机关闭后,还有一台排烟风机在运行,这时候还需要补风。

zhouke 发表于 2020-9-20 17:20:54

azbe 发表于 2020-9-19 15:38
补风机和排烟风机各在一个机房,有时候相距还很远,要用直控线的话,有些困难。
还有一个问题,有时候不能 ...

2个280排烟防火阀动作信号and后联锁控制补风机。

bhluww 发表于 2020-9-25 16:50:26

zhouke 发表于 2020-9-20 17:20
2个280排烟防火阀动作信号and后联锁控制补风机。

那你这个"and"是由什么来判断,补风机控制箱内加个IC模块?

zhouke 发表于 2020-9-25 18:00:35

bhluww 发表于 2020-9-25 16:50
那你这个"and"是由什么来判断,补风机控制箱内加个IC模块?

利用2个辅助触头串联或并联。

tghpf 发表于 2021-7-27 17:17:24

1、防烟系统风机:正压送风机;
   排烟系统风机:排烟风机、补风机。
2、排烟总管入口280度阀熔断,连锁关闭排烟风机及补风机。
3、16D图集上,排烟风机与送风机、补风机电路图一样:用作补风机或排烟风机时,去防火阀线路即为连锁关闭风机线路。咋能说没有呢?

xiuyou 发表于 2021-7-28 12:03:29

我们现在的做法是增加一根联动线,由280度阀至补风机控制柜。
我感觉现在的规范是越来越跑偏,啥都怕不可靠,增加的东西越来越多。
风机水泵直起柜也是奇怪的东西,我一直不设计这东西,但是最后施工单位都会根据第三方检测要求增加,难道消控主机的多线联动控制盘不可以吗?规范也没有明确这个直起柜的概念,还是我没有看到?哪位给我指导一下?谢谢。

小蜗牛_Abe5E 发表于 2022-12-13 10:34:09

不需要阀门直接连锁,通过火灾自动报警系统联动关闭即可

不代表 发表于 2023-8-14 09:44:10

xiuyou 发表于 2021-7-28 12:03
我们现在的做法是增加一根联动线,由280度阀至补风机控制柜。
我感觉现在的规范是越来越跑偏,啥都怕不可 ...

直起柜是啥?哪里的要求?
页: 1 [2]
查看完整版本: 补风机控制问题