装修电气设计说明是啥?

审图专家提的意见:应有装修电气设计说明。我是做化工厂房电气的,现在做了一个加油站站房,对装修这块不大明白,哪位老师能给说下,谢谢!

swdswd 发表于 2020-7-26 21:29:17

这个站房,您是施工图(一次)设计,还是装饰(二次深化)设计,如是后者应根据业主要求各专业要求,依一次设计为依据对您所涉及的相关内容作设计说明

wenqi3276 发表于 2020-7-27 08:47:14

主要指装修电气的防火要求,见GB50222-2017第4.0.16~19

geniushzw 发表于 2020-7-28 16:09:41

不管你是土建电气设计,还是装修电气设计,都应该有相应的电气施工设计说明啊~

wangguichao66 发表于 2020-7-28 18:07:20

装修电气说明是针对装修项目的,需要明确装修的范围,强弱电、消防相关内容与原主体建筑电气设计内容如何衔接(比如强电是否以层箱为分界点,补充完善后面的强电设计内容)。
此外设计依据不同,要把经审查合格的施工图作为依据(所以像负荷等级、防雷等装修不涉及的内容就没必要重复表述,无法保证和原设计一致),规范要列上装修规范。

轻云舟 发表于 2020-7-29 08:55:50

谢谢以上大家的回复,根据大家说的东西,简单改了下设计说明,就通过了!{:1_428:}