AJUN123 发表于 2020-7-23 12:50:06

桥架高度问题

桥架从楼梯平台下方进入电井,桥架的高度有没有要求?楼梯平台下方是个封闭的空间

swdswd 发表于 2020-7-23 13:32:11

一般不宜低于2、5m

swdswd 发表于 2020-7-23 13:34:23

见〈低规〉7、6、13

.P.atient 发表于 2020-7-23 13:35:17

把该空间隔成一间电气房间,只要能安装就没问题吧

swdswd 发表于 2020-7-23 13:35:57

如是封闭空间,作好接地就是了

AJUN123 发表于 2020-7-23 15:10:22

swdswd 发表于 2020-7-23 13:35
如是封闭空间,作好接地就是了

留了个门给检修人员进去检修的,算封闭空间嘛?

swdswd 发表于 2020-7-23 15:34:35

AJUN123 发表于 2020-7-23 15:10
留了个门给检修人员进去检修的,算封闭空间嘛?

上鎖以避免非检修人员进入,算封闭空间

AJUN123 发表于 2020-7-23 16:24:21

swdswd 发表于 2020-7-23 15:34
上鎖以避免非检修人员进入,算封闭空间

好的,谢谢各位的解答

swdswd 发表于 2020-7-23 18:16:51

AJUN123 发表于 2020-7-23 16:24
好的,谢谢各位的解答

不客气,相互学习共同提高!

architdong 发表于 2020-7-23 19:52:43

不小于2.5米

zhouke 发表于 2020-7-24 09:22:39

只要不妨碍通行,低于2.5m桥架上加盖也可以。

AJUN123 发表于 2020-7-24 11:16:21

architdong 发表于 2020-7-23 19:52
不小于2.5米

净高就只有2.3米{:1_437:}

geniushzw 发表于 2020-7-24 11:59:46

加个门就行。

AJUN123 发表于 2020-7-24 12:07:26

geniushzw 发表于 2020-7-24 11:59
加个门就行。

加了,设置了一个检修门