西瓜皮不瓜 发表于 2020-7-21 17:14:11

设置电动排烟窗是否一定要做火灾自动报警系统

1、电动排烟窗是否等同《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251-2017里的自动排烟窗。
2、《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251-2017
       “5.2.6 自动排烟窗可采用与火灾自动报警系统联动和温度释放装置联动的控制方式。 “两种方式是否可以二选一。

ethan_fan 发表于 2020-7-21 17:21:41

电动排烟窗不等同于自动排烟窗,只有高度大于8米的中庭、防火墙上的排烟窗才认定为自动排烟窗

swdswd 发表于 2020-7-22 06:00:48

二选一不行,自动排烟窗必须上FAS

swdswd 发表于 2020-7-22 06:06:11

見〈建规〉8、4、1、13条文说明

DDou 发表于 2020-7-22 08:32:07

https://mp.weixin.qq.com/s/IHFWc4rJCfx7vjbqbGnO0Q

西瓜皮不瓜 发表于 2020-7-22 10:11:55

swdswd 发表于 2020-7-22 06:06
見〈建规〉8、4、1、13条文说明

当暖通采用自动排烟窗与FAS联动,毫无疑问得上火灾自动报警系统。如果暖通采用与温度释放装置联动,自动排烟窗是否有FAS的接线端子?

swdswd 发表于 2020-7-22 10:20:11

对无FAS的建筑物,既然是电动排烟窗,就手动十自动(仅在排烟窗就近设烟忎探測器)

swdswd 发表于 2020-7-22 10:24:13

如建设方不想加自动,则由暖通专业確定否属消防排烟系统,如不属则可不加

swdswd 发表于 2020-7-22 10:29:43

西瓜皮不瓜 发表于 2020-7-22 10:11
当暖通采用自动排烟窗与FAS联动,毫无疑问得上火灾自动报警系统。如果暖通采用与温度释放装置联动,自动 ...

温度释放装置类似于防火阀动作原理,与否有FAS端子无关

swdswd 发表于 2020-7-22 10:37:22

西瓜皮不瓜 发表于 2020-7-22 10:11
当暖通采用自动排烟窗与FAS联动,毫无疑问得上火灾自动报警系统。如果暖通采用与温度释放装置联动,自动 ...

对有或无温度释放的自动排烟窗,均为FAS系统:火灾時,烟忎报警,工/0模块输出接奌闭合,(此接奌在控制箱控制回路)排烟窗自动打开

西瓜皮不瓜 发表于 2020-7-22 11:07:24

swdswd 发表于 2020-7-22 10:37
对有或无温度释放的自动排烟窗,均为FAS系统:火灾時,烟忎报警,工/0模块输出接奌闭合,(此接奌在控制 ...