能否用玻璃钢管代替镀锌钢管?
市政电缆施工时,建设方能否用玻璃钢管代替原来的镀锌钢管?看各个地方的要求
一般来说,符合《电力电缆用导管 第2部分:玻璃纤维增强塑料电缆导管》DL/T 802.2-2017的玻璃钢管是可以接受的 市政现在很少用镀锌钢管,一般用MPP、加砂玻璃钢、CPVC这些,看一看下国网和南网的标准图
很多省市发文禁止使用玻璃钢管,因为管材市场太乱了 质量好的应该可以代替,一般用CPVC的多,通长设镀锌扁钢接地干线+接地极 埋到地下的,尽量不要用钢管,即使热镀锌的也不好使。我觉得玻璃钢的挺好的{:1_428:} 现在市政基本上用的是非金属管来保护电缆。说到玻璃钢钢质量差,找符合标准的产品和大一些的供货商,施工方材料招标采购、进场验收把关的问题。 用金属管一般要求重防腐(就是镀锌管也是),否则很容易腐烂,一个点(处)的防腐没有做到位,就从这个点开始腐蚀,没几年就完了。也有从管内壁开始腐烂的。