请教一下是出自于哪条规范呢?
GB51309-2018/3.7.2 无情剑客多情剑 发表于 2020-7-20 21:25
但是图集19D702 P69上给的示例图里面,楼梯间前室是只设置了一个集中电源疏散照明灯的,如果照度不足可以 ...
楼梯间可以结合P34到P39看一下 zhouke 发表于 2020-7-21 13:20
GB51309-2018/3.7.2
如果按照3.6.5和3.7.2来分析,确实只有非集中控制型系统才能兼用日常照明。但是3.1.6中住宅建筑中,当灯具采用自带蓄电池供电时,也是可以兼用的。那综合这两条,是否可以理解为,住宅建筑中,除了集中电源集中控制型系统以外,另外三种都能兼用平时照明? 无情剑客多情剑 发表于 2020-7-21 15:20
如果按照3.6.5和3.7.2来分析,确实只有非集中控制型系统才能兼用日常照明。但是3.1.6中住宅建筑中,当灯 ...
住宅建筑中能兼用的唯一选择只能是采用B类灯具了,A类灯具兼用平常照度肯定达不到 无情剑客多情剑 发表于 2020-7-21 15:20
如果按照3.6.5和3.7.2来分析,确实只有非集中控制型系统才能兼用日常照明。但是3.1.6中住宅建筑中,当灯 ...
我认为应该这样理解。 第3.1.6条的规定,可以理解为:住宅建筑中,只有采用自带电源的灯具时,消防应急照明可以兼用日常照明。如果采用集中电源的灯具时,消防应急照明也可以兼用日常照明,那么,第3.1.6条就是一句废话。
图集
本帖最后由 二点半太阳 于 2020-7-22 16:44 编辑然而,不幸的是,19D702-7 P70确实想把它变成废话。
按照19D702-7P69 P70,住宅建筑,A型集中电源集中控制,前室和楼梯间疏散照明(5lx)灯具兼作日常照明(50lx),照度相差10倍,集中电源的容量也要大幅增加,而集中电源价格目前又是非常贵,总体造价翻5倍估计不成问题。 二点半太阳 发表于 2020-7-22 16:54
按照19D702-7P69 P70,住宅建筑,A型集中电源集中控制,前室和楼梯间疏散照明(5lx)灯具兼作日常照明(50l ...
这点就是我迷惑的地方,或许图集是采用的集中电源,但是灯具是自带蓄电池的,这样和3.1.6不冲突。也就是在不考虑成本的情况下,采用集中电源加自带蓄电池灯具这样两者是不矛盾的{:1_428:}。 无情剑客多情剑 发表于 2020-7-24 10:38
这点就是我迷惑的地方,或许图集是采用的集中电源,但是灯具是自带蓄电池的,这样和3.1.6不冲突。也就是 ...
图集上已经明确标明灯具:集中电源疏散照明灯(A型) 如果“采用集中电源加自带蓄电池灯具”,则违反了1.0.3条。