请教大家 配电箱备用回路你们一般怎么留?
如题,我见过有人所有配电箱统一备用一个照明、插座回路;有的按箱内最大开关预留一个回路;有的动力箱都统一预留一个几十安培的回路;请教大家都是怎么留的 低压柜的备用还好点,柜子就几个规格,但是如果配电箱这边预留最大开关,箱子就要做大,有些情况下就会不经济;但是不预留最大开关,备用就感觉没有什么意义了,请各位指教 回路不是很多的话 我一般按照百分之25来预留 备用没有一定之规,你用的回路多,可以备用的少;你用的回路少,也可以备用的少或者备用的多。备用回路,可能是备用的出线,也可能是备用的元件。 最大开关回路,如果比较重要,就备用,否则也可以不备用 x01oct 发表于 2020-7-20 17:56
备用没有一定之规,你用的回路多,可以备用的少;你用的回路少,也可以备用的少或者备用的多。
备用回路 ...
那风机 水泵这种电动机回路你们会备用开关吗(在其他专业无要求,甲方也没有要求的情况下) 树欲静而风不止 发表于 2020-7-21 09:12
最大开关回路,如果比较重要,就备用,否则也可以不备用
那这个重要性把握度就比较不清晰,最好还是业主提出或者其他专业提资比较好 cad2020 发表于 2020-7-21 17:15
那风机 水泵这种电动机回路你们会备用开关吗(在其他专业无要求,甲方也没有要求的情况下)
水泵备用1个单相,给DDC电源预留
风机分不同的情况,最少备用1个单相,理由同上 cad2020 发表于 2020-7-21 17:21
那这个重要性把握度就比较不清晰,最好还是业主提出或者其他专业提资比较好
没人会给你提的 2个,反正我觉得这东西一般没人说,施工方也不一定会按你的做 做的多了自然就知道哪里需要备用的,这种真的是一种感觉和经验,说不好,反正肯定多少都会有预留,有备用。但是大功率的要留备用的很少,除非你知道可能未来还有一个同样的设备需要