电梯机房内的接地
请教,电梯机房内的接地是从机房内的结构钢筋引出,还是需要在电梯井道内单独设置40x4扁钢从此扁钢引出,还是需要从电井的接地干线扁钢引出?一般做法是怎么样的?
从机房内的结构钢筋引出 可以把接地端子接在电梯导轨上,利用电梯导轨做接地干线 无本之末 发表于 2020-7-17 17:06
可以把接地端子接在电梯导轨上,利用电梯导轨做接地干线
新的民规意见稿,明确了电梯导轨不能作为接地干线 树欲静而风不止 发表于 2020-7-17 16:31
从机房内的结构钢筋引出
树总,结构钢筋引出的LEB也可以作为电梯的工作接地(机房电子设备)嘛? neulgg 发表于 2020-7-17 18:38
新的民规意见稿,明确了电梯导轨不能作为接地干线
那就利用电梯侧墙结构钢筋吧,还没研读过新规 neulgg 发表于 2020-7-17 18:45
树总,结构钢筋引出的LEB也可以作为电梯的工作接地(机房电子设备)嘛?
可以,因为这种电子设备的接地,根本就分不开 学习学习了