轻云舟 发表于 2020-7-17 10:12:33

求助关于柴油发电机容量的问题

如果厂区单回路进线,消防水泵和部分工艺负荷定为一级负荷,需要设置柴油发电机,那么发电机容量需要同时满足消防和工艺负荷吗?如果是的话,还要考虑电机的启动电流,柴油发电机容量可就非常大了。

树欲静而风不止 发表于 2020-7-17 10:13:24

火灾时,工艺都停了

afengx 发表于 2020-7-17 10:32:16

消防与工艺,取其大者

x01oct 发表于 2020-7-17 10:56:32

消防时,工艺可以马上切电的话,消防、工艺取其大者

消防时,工艺不可马上切电,需要一个过程才能安全断电,消防+工艺

swdswd 发表于 2020-7-17 13:56:34

如果工艺是IT设备,则单独选G3级发电机

轻云舟 发表于 2020-7-17 14:06:43

谢谢大家的回复,我们经常做一些化工项目,一般都有一二级负荷,突然发生火灾时一旦停电,这些一二级负荷又不能马上停电,所以或造成工艺、消防都需要发电机,发电机容量会非常大,头疼。

x01oct 发表于 2020-7-17 14:20:05

轻云舟 发表于 2020-7-17 14:06
谢谢大家的回复,我们经常做一些化工项目,一般都有一二级负荷,突然发生火灾时一旦停电,这些一二级负荷又 ...

可以考虑设2台发电机,并机。

非消防时,考虑启1台,消防时,启2台,当一二级负荷在消防时逐渐停机后,可以考虑切除一台柴机。

好处是单台容量下降了,缺点是操作复杂

轻云舟 发表于 2020-7-17 14:43:15

x01oct 发表于 2020-7-17 14:20
可以考虑设2台发电机,并机。

非消防时,考虑启1台,消防时,启2台,当一二级负荷在消防时逐渐停机后 ...

好的,谢谢您,消防、工艺分开做也挺好

x01oct 发表于 2020-7-17 14:52:12

轻云舟 发表于 2020-7-17 14:43
好的,谢谢您,消防、工艺分开做也挺好

分开也是一个方案,也可以选并机方案,柴机可以互为备用,对平时也多一个保障。

但是并机的话,负荷要看看,一二级和消防如果容量差不多,那就比较好

如果一二级和消防负荷相差较大,那并机就不是好的选择了。