Halo 发表于 2020-7-14 15:27:50

如何理解疏散方向标志灯的设置间距

51309-2018中并未明确提到方向标志灯距离疏散通道末端的间距要求,在设计中我们应该如何考量这个问题

树欲静而风不止 发表于 2020-7-14 15:43:01

好像就只有民规有个10米的要求

afengx 发表于 2020-7-16 12:09:44

按GB51309及图集19D702-7的理解,标志灯的设置间距与视距、规格有关

libocai 发表于 2020-7-16 14:43:04

末端没有出口如果没有疏散口,算袋型走道。50016 要求举例末端不大于10米。

白云悠悠 发表于 2020-7-20 09:30:48

我就是末端尽头5米左右放一个起步,或者末端附近有房间门的话就直接门口放一个当起点{:1_428:}