songxia_123 发表于 2020-7-14 14:26:44

应急照明电压降计算

    在参照19D702-7的P21计算电压降时,如果一回路灯具中间有分支,其长度L是算最长的吗,P算回路总功率吗。

树欲静而风不止 发表于 2020-7-14 14:58:18

如果有分支,就得分段算压降了

songxia_123 发表于 2020-7-14 15:16:44

      按上图,假设灯具间距是6米,第一个灯到集中电源也是6米,灯具功率为6W。电压为24V,线径为2.5平。
      第一段(集中电源到分支灯具位置)L为36米,P为36W,计算得电压降为3.7152%。
      第二段(分支灯具到上段末端灯具位置)L为36米,P为36W,计算得电压降为3.7152%。
      第三段(分支灯具到下段末端灯具位置)L为24米,P为24W,计算得电压降为1.6512%。
总的电压降是3.7152%+3.7152%=7.4304%。
这样计算对吗。

树欲静而风不止 发表于 2020-7-14 15:45:59

songxia_123 发表于 2020-7-14 15:16
按上图,假设灯具间距是6米,第一个灯到集中电源也是6米,灯具功率为6W。电压为24V,线径为2.5平。
...

第一段不对,应该是流过所有负荷的电流

songxia_123 发表于 2020-7-14 16:31:50

第一段(集中电源到分支灯具位置)L为36米,P为96W,计算得电压降为9.9072%。
末端灯具最大电压降为9.9072%+3.7152%=13.6224%。
如果直接回路功率96W和最长线路72m大概估算19.81%。两者差别比较多。

lostkk 发表于 2020-8-14 12:55:23

songxia_123 发表于 2020-7-14 15:16
按上图,假设灯具间距是6米,第一个灯到集中电源也是6米,灯具功率为6W。电压为24V,线径为2.5平。
...

请问这个压降百分比是怎么算出来的,我一直不会算

北方郎 发表于 2020-8-14 14:14:06

严格来说要逐段计算,先算分支节点前压降,然后再分别计算两个分支最末灯压降。

你心明 发表于 2022-9-7 15:25:22

很好的资料,关于这类的难得

ADVEN96 发表于 2022-11-15 11:23:52

想问下电压损失为多少合适,是有标准的吗

轻云舟 发表于 2022-11-15 11:43:12

ADVEN96 发表于 2022-11-15 11:23
想问下电压损失为多少合适,是有标准的吗

应急照明是10%,照明设计规范7.1.4。

edisonhjz 发表于 2023-6-11 23:39:31

有没有快捷的方法计算呢?

大风不冷 发表于 2024-7-17 15:16:23

按照19D702-7的P21,消防应急灯端子处电压偏差允许值可为额定电压的+20%,-20%。

用EXCEL做个含公式的计算书,挺方便的。