libocai 发表于 2021-7-29 17:47:12

这种事情太有争议了,严格来说,还得做消控室上集中报警

z405664385 发表于 2021-12-21 17:15:19

树欲静而风不止 发表于 2020-7-13 16:59
先按防火卷帘那样处置,在垂壁两边设置感烟探测器,联动其动作,当然,图审不同意再说

也做了你这种,审图不说,但是施工单位说没有这样的产品

树欲静而风不止 发表于 2021-12-21 17:23:33

z405664385 发表于 2021-12-21 17:15
也做了你这种,审图不说,但是施工单位说没有这样的产品

挡烟垂壁控制箱应该能接受信号,如果接受不了烟感,就加个报警控制器

z405664385 发表于 2021-12-22 08:29:01

树欲静而风不止 发表于 2021-12-21 17:23
挡烟垂壁控制箱应该能接受信号,如果接受不了烟感,就加个报警控制器
是的,挡烟垂壁至预留了报警接口,要加报警器,

10086bbs 发表于 2021-12-22 11:21:52

xyw9630510 发表于 2020-7-20 14:42
,是的,忘了还有70防火阀控制了

其实不行,自动挡烟要求别的地方发生火灾时就降下来,你如果着火点不在这里,靠阀是降不下来的但是烟气会弥漫过来就起不到分割作用了

wangguichao66 发表于 2021-12-22 16:15:50

电动卷帘挡烟垂壁控制箱http://xiaofang.huangye88.com/xinxi/248399184.html
“控制器能够接收点型感烟火灾探测器的报警信号”。
现在有可以接受烟感信号的控制箱

D800-1~8 发表于 2021-12-22 18:47:59

暖通规范要求做FAS

最好和建筑、暖通协商,取消掉

nihaoccs 发表于 2022-8-29 15:19:09

树欲静而风不止 发表于 2020-7-13 16:59
先按防火卷帘那样处置,在垂壁两边设置感烟探测器,联动其动作,当然,图审不同意再说

但是如果这个项目不图审呢 {:1_439:}

树欲静而风不止 发表于 2022-8-29 15:21:41

nihaoccs 发表于 2022-8-29 15:19
但是如果这个项目不图审呢

不图审就按简单的搞