3000+的商业(售楼部),没有消防风机水泵等消防设备,有电梯,能否用区域报警系统
本帖最后由 scar524760167 于 2020-7-13 13:08 编辑求问大神。
3000+的商业(售楼部),没有消防风机水泵等消防设备,有电梯,售楼部盖起来先用,以后全面投入后作商业用。整个地块规划消防控制室,但是售楼部先用,后面的还没盖好,无法接入消防系统。
1、能否用区域报警系统,如果可以,切非,电梯归首怎么控制?
2、应急照明能否用非集中控制。
1.可以采用,给出几个接点来进线简单的联动。
2.不建议,将来建好消防控制室后咋办?再改造? 可以,先设区域报警系统,将来消防控制室做好了,再改,比如把售楼处这里的改成非人员值守的分控室 我最近一个幼儿园改造遇到和你类似的项目,就是我设置了区域报警系统,把门卫值班室改成消防值班室。审图不让我过,一定要我改成消防控制室,改成集中报警系统,普通电箱自切,以及楼梯归首层都要控制模块都要接到联动控制器里,说这个小区的消控室位置未知,这样设计比较稳妥。 而且你超3000了,售楼部,是具有展厅性质的,防火规范8.3.4-2是要做喷淋的吧,上了喷淋你就得做火灾自动报警吧。 个人赞成能做区域报警系统尽量采用区域报警系统,等消控室做到位以后再改吧。前期运行消控室值班人员的费用大概率比改造费用高的多。
至于楼上这种情况,我只能说个别审图人员比较任性。 采用联动型区域报警器,放在消防值班室,予埋至消控室予埋管,设向上级报警电话 应急照明釆用集中控制型 学习了{:1_428:} 不设消防控制室的可以采用非集中型
售楼部做区域报警器就行了,区域报警器是可以直接切非和电梯归首的。本身是区域报警器自带功能,跟控制中心报警里面的报警机柜功能是一样的。要做联动的话需要设置单独的联动机柜
建议售楼部的应急照明采用原来老的做法,用220的电,区域报警器直接强制启动应急照明 124803430 发表于 2020-7-13 21:18
不设消防控制室的可以采用非集中型
售楼部做区域报警器就行了,区域报警器是可以直接切非和电梯归首的。本 ...
应急照明要符合现行规范。 另外:该楼以后为商业楼要纳入园区集中型FAS,故一步到位用集中控制型应急照明系统 124803430 发表于 2020-7-13 21:18
不设消防控制室的可以采用非集中型
售楼部做区域报警器就行了,区域报警器是可以直接切非和电梯归首的。本 ...
老的做法,图审通不过 树欲静而风不止 发表于 2020-7-14 08:23
老的做法,图审通不过
售楼部前期投入使用的话,一般不过图审,只做消防验收。
后面肯定是以商业图过图审,再说售楼部单独图审也没有违反规范。 124803430 发表于 2020-7-14 09:49
售楼部前期投入使用的话,一般不过图审,只做消防验收。
后面肯定是以商业图过图审,再说售楼部单独图审 ...
8米以下采用220V电压疏散灯具不违反规范,你确定?
页:
[1]
2