土鸡瓦犬 发表于 2020-7-13 09:19:50

柴油发电机房储油间1立方米够用吗

我是储油量够用吗,我记得民规是要求8小时,然后建规要求不大于1立方米

土鸡瓦犬 发表于 2020-7-13 09:21:13

图集上高压发电机2500kW 就是用的1立方米的

树欲静而风不止 发表于 2020-7-13 09:27:43

那么大的发电机,肯定不够

树欲静而风不止 发表于 2020-7-13 09:30:09

1立方米,800KW就4个小时

土鸡瓦犬 发表于 2020-7-13 09:31:31

树欲静而风不止 发表于 2020-7-13 09:30
1立方米,800KW就4个小时

那咋办?设置室外储油罐吗?

hastings 发表于 2020-7-13 10:00:08

楼主不小心找到了图集不严谨的地方,图集完全没算1立方能用多久~

一生何求 发表于 2020-7-13 10:01:58

要求:储油量不大于8小时用量。1m3储量严重不足。看图纸比例估算储油间面积,应该还可以增加储油量

libocai 发表于 2020-7-13 10:20:52

低压发电机1200KW运行3小时正好1立方。以1200KW为界线, 3小时正好是一般项目的消防水泵和消防风机要求的最小供电持续时间。有些五星级酒店和三级医院要求供电时间高,就需要室外做油罐了。

swdswd 发表于 2020-7-13 10:27:10

〈建规〉5、4、13要求不大于1m3是出于防火安全考虑(強条)

swdswd 发表于 2020-7-13 10:28:16

500kw及其以下可滿足8h需要

树欲静而风不止 发表于 2020-7-13 10:29:59

土鸡瓦犬 发表于 2020-7-13 09:31
那咋办?设置室外储油罐吗?

设置室外储油罐

土鸡瓦犬 发表于 2020-7-13 10:31:30

是二级负荷非消防负荷用的几小时啊?

树欲静而风不止 发表于 2020-7-13 10:35:18

土鸡瓦犬 发表于 2020-7-13 10:31
是二级负荷非消防负荷用的几小时啊?

具体情况具体分析,医疗电气规范就有时间规定

swdswd 发表于 2020-7-13 10:40:50

超过500KW,对消防计祘一下如不夠3h,对保障负荷按情况如附近无油库,只好在建筑外设地下储罐了

afengx 发表于 2020-7-13 10:46:27

不超过8小时,不代表需要按8小时来配置啊