请教 仓库内的开关器件设置的一些疑问
请问各位老师建规建规上10.2.5的仓库 不允许开关和配电箱设置在内 1. 那请问应急照明的配电箱需要设置在防火分区内如何处理满足呢2.电动窗的控制箱 以及应急照明集中电源算是规范中所指的开关和配电箱吗这个部分我有些没能理解 希望有经验的老师能够分享下经验 十分感谢各位老师啦{:5_192:} 而且 这一条 很多人认为是特指丙类仓库 可是仍然有审图老师执行大家平时做丁戊类仓库会执行嘛 放在仓库外就是了 配电箱置于值班室、设备机房,配电间、电气竖井也可 仓库属非人员密集场所,多个相邻防火分区可设一个共用应急照明箱 第二个问题是:凡配电箱、控制箱都应放在库外,这是原则 3343 发表于 2020-7-11 21:48
而且 这一条 很多人认为是特指丙类仓库 可是仍然有审图老师执行大家平时做丁戊类仓库会执行嘛
该条文特指丙类仓库。 丁戍类不必如此,例如钢材类仓库。 swdswd 发表于 2020-7-12 11:30
该条文特指丙类仓库。 丁戍类不必如此,例如钢材类仓库。
嗯嗯 谢谢老师 我做的是戊类仓库 我有几个电动排烟窗的控制箱 放在仓库内了 。
本来想放在仓库外的 可是觉得放在仓库外可能实在是使用不方便 就放在仓库内了。
谢谢老师啦{:5_185:} 3343 发表于 2020-7-12 13:37
嗯嗯 谢谢老师 我做的是戊类仓库 我有几个电动排烟窗的控制箱 放在仓库内了 。
本来想放在仓库外的 可是 ...
不客气,相互学习,共同提高! 3343 发表于 2020-7-12 13:37
嗯嗯 谢谢老师 我做的是戊类仓库 我有几个电动排烟窗的控制箱 放在仓库内了 。
本来想放在仓库外的 可是 ...
电动排烟窗:手动加自动为好