关于瓦斯保护的的问题
《民规》4.3.6条文解释:800kVA以上的油浸式变压器要装设瓦斯保护,而变压器电源侧往往不在变压器附近,瓦斯保护很难做到。我不明白的是瓦斯保护不是在变压器上吗,跟电源在哪有什么关系?谢谢大家 油浸变压器前端只是个隔离开关或负荷开关,通过手柄操作的,不能接瓦斯信号跳闸。要接也是接上级高配房内高压柜内部的开关,而上级高配房在哪里,说不准~ 瓦斯保护信号需要去动作前端断路器,但是通常油浸式变压器与前端断路器不设置在一起 轻瓦斯作用于信号,
重瓦斯作用干跳闸,断路器是在电源側啊! x01oct 发表于 2020-7-11 13:20
瓦斯保护信号需要去动作前端断路器,但是通常油浸式变压器与前端断路器不设置在一起
前端断路器与变压器之间会很远吗? hastings 发表于 2020-7-11 13:15
油浸变压器前端只是个隔离开关或负荷开关,通过手柄操作的,不能接瓦斯信号跳闸。要接也是接上级高配房内高 ...
谢谢!是不是会很远,没必要接信号线过去? swdswd 发表于 2020-7-11 13:30
轻瓦斯作用于信号,
重瓦斯作用干跳闸,断路器是在电源側啊!
接信号线过去行吗?或者能不能切断低压负荷呢? 轻云舟 发表于 2020-7-12 16:50
接信号线过去行吗?或者能不能切断低压负荷呢?
用KVV22埋地电缆作信号线去电源端断路器可以 轻云舟 发表于 2020-7-12 16:50
接信号线过去行吗?或者能不能切断低压负荷呢?
切低压负荷不行,瓦斯继电器动作,反应的是变压器线圈匝间短路,重瓦斯必须断开变压器, swdswd 发表于 2020-7-12 17:39
切低压负荷不行,瓦斯继电器动作,反应的是变压器线圈匝间短路,重瓦斯必须断开变压器,
非诚感谢{:1_452:}