请问各位:三级负荷建筑,无其他消防设备,集中控制型应急照明的消防电源怎么做?
如题,请各位指点 有火灾报警系统吗?您说一下建筑概况好吗?从配电室引消防电源。
3 集中电源的供电应符合下列规定:
1)集中控制型系统中,集中设置的集中电源应由消防电源的专用应急回路供电,分散设置的集中电源应由所在防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的消防电源配电箱供电。
2)非集中控制型系统中,集中设置的集中电源应由正常照明线路供电,分散设置的集中电源应由所在防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的正常照明配电箱供电。
swdswd 发表于 2020-7-10 22:17
有火灾报警系统吗?您说一下建筑概况好吗?
设置了火灾自动报警系统,消控室在其他建筑物内 tan213 发表于 2020-7-11 08:58
设置了火灾自动报警系统,消控室在其他建筑物内
每层设一个A型箱,电源引自建筑物进线总箱 tan213 发表于 2020-7-11 08:58
设置了火灾自动报警系统,消控室在其他建筑物内
建筑物共几层啊? 有配电间,给一个专用回路,没有配电间,室外引专线 树欲静而风不止 发表于 2020-7-13 08:54
有配电间,给一个专用回路,没有配电间,室外引专线
感谢树总,有配电间,我给了一条专用回路过去