树欲静而风不止 发表于 2020-7-10 17:09:08

轻云舟 发表于 2020-7-10 16:31
变频巡检跟启动没关系吧

启动加低频运行

swdswd 发表于 2020-7-10 17:10:31

采用低频自动巡检,不但能增強消防给水的安全性,做到自诊断,发现故障,声光报警

swdswd 发表于 2020-7-10 17:17:03

低速运转,驱动功率小(约为泵电机额定功率的1%左右),与其它巡检方式相比节能显著

树欲静而风不止 发表于 2020-7-10 17:17:08

swdswd 发表于 2020-7-10 17:10
采用低频自动巡检,不但能增強消防给水的安全性,做到自诊断,发现故障,声光报警

现在好像没有规范强制自动巡检吧?

swdswd 发表于 2020-7-10 17:42:22

树欲静而风不止 发表于 2020-7-10 17:17
现在好像没有规范强制自动巡检吧?

GA30、2-2002之5、4、4、1条:消防泵应具有手动和自动巡检功能

swdswd 发表于 2020-7-10 22:58:34

系统图参阅08D800-5-P15

swdswd 发表于 2020-7-10 23:00:02

控制图参阅04X501-P99~102

轻云舟 发表于 2020-7-11 07:58:35

swdswd 发表于 2020-7-10 23:00
控制图参阅04X501-P99~102

好的,非常感谢

轻云舟 发表于 2020-7-11 07:59:54

树欲静而风不止 发表于 2020-7-10 17:09
启动加低频运行

好的,谢谢树总,我大概明白了

swdswd 发表于 2020-7-11 13:32:57

轻云舟 发表于 2020-7-11 07:58
好的,非常感谢

不客气,相互学习共同提高!

x01oct 发表于 2020-7-11 14:19:33

树欲静而风不止 发表于 2020-7-10 17:17
现在好像没有规范强制自动巡检吧?




页: 1 [2]
查看完整版本: 关于消防泵启动的问题