cad2020 发表于 2020-7-9 16:03:44

泵房什么情况下需要设置控制室?

规范上没有查到明确要求设置的条文,目前按小泵房不设置控制室(提高电箱防护等级),大泵房设置控制室来做,但是甲方说水泵房都很潮湿,提高防护等级也存在隐患,应该全都设控制室。有无必要呢?

cad2020 发表于 2020-7-9 16:06:33

如果设置控制室,电箱防护等级做30就可以了吧
还有一个问题,生活水泵的控制柜是不是都是就近水泵放置的?老大说控制柜电缆有长度距离限制,一般离不太远,没找到对应的样本,所以不清楚实际情况是怎样的

树欲静而风不止 发表于 2020-7-9 16:10:10

我们目前泵房都没有设控制室,地面的,不潮湿,地下室的,加个控制室也是潮湿的

x01oct 发表于 2020-7-9 16:46:29

甲方要设,你们为啥不设呢?

afengx 发表于 2020-7-9 16:55:37

1.消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第11.0.9条: 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。
2.市场上IP55的水泵控制箱很难买得到

swdswd 发表于 2020-7-9 21:53:06

小泵房一般不设,如甲方要設也可

swdswd 发表于 2020-7-9 21:57:43

对装机容量.大于1000Kw的泵站,那些要设中控室见〈GB50265一2010〉IO、7、4

cad2020 发表于 2020-7-9 23:13:02

树欲静而风不止 发表于 2020-7-9 16:10
我们目前泵房都没有设控制室,地面的,不潮湿,地下室的,加个控制室也是潮湿的

都不设{:4_126:},关于地下室潮湿这个问题我记得树总你之前发的帖子

cad2020 发表于 2020-7-9 23:14:43

x01oct 发表于 2020-7-9 16:46
甲方要设,你们为啥不设呢?

面积比较紧张,水专业与建筑专业不想改

cad2020 发表于 2020-7-9 23:16:56

afengx 发表于 2020-7-9 16:55
1.消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第11.0.9条: 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时, ...

原来ip55比较难买到啊,长见识了

cad2020 发表于 2020-7-9 23:18:01

swdswd 发表于 2020-7-9 21:57
对装机容量.大于1000Kw的泵站,那些要设中控室见〈GB50265一2010〉IO、7、4

好的,感谢,我去看看规范

wangguichao66 发表于 2020-7-10 09:30:22

x01oct 发表于 2020-7-9 16:46
甲方要设,你们为啥不设呢?

严重同意!{:1_428:}

nicebin 发表于 2020-7-10 17:53:07

设置泵房控制室,对于电专业而言,是有百利而无一害的事。
工程中有条件做时尽量做。
至于多大容量的泵/泵组必须设,没见哪本规范明确规定。

dogsinoom 发表于 2020-10-11 10:25:31

请问控制室一般需要多大面积呢?