请问:一个别墅类的住宅小区,考虑几户共用一个电表箱,电表箱设置在室外落地安装,室外设置箱变,那么,1.由箱变至电表箱的供电半径不大于200m;2.由电表箱至每个住户的供电半径不大于50m。请问这样设置是否符合规范? 符合规范 可以,总的原则是外线压降不超5%,或用电设备不超8%(考虑测量误差等,留2%裕量) 哈哈,压降没问题,遇到一位审图老师让你算灵敏度,那200m就可能有问题了{:1_428:} x01oct 发表于 2020-7-9 11:32哈哈,压降没问题,遇到一位审图老师让你算灵敏度,那200m就可能有问题了
再较验一下灵敏度吗 建议供电半径不超过120m 楼上,别墅区120m的供电半径不是在开玩笑吧? 距离较远时要做经济技术比较。供电半径无硬性规定,只要满足电压损失、短路保护灵敏度等规范要求即可。 zhouke 发表于 2020-7-9 17:02
距离较远时要做经济技术比较。供电半径无硬性规定,只要满足电压损失、短路保护灵敏度等规范要求即可。
这灵敏度怎么计算呢? swdswd 发表于 2020-7-9 13:25
再较验一下灵敏度吗
是的,要不然可能会单相接地不跳闸 113120 发表于 2020-7-10 10:49
这灵敏度怎么计算呢?
末端短路电流大于1.3倍瞬动电流整定值即可。 别墅区这种距离远很容易超供电距离的,校验电压损失那些都满足了也不用非按规范250米。 感谢各位!